Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

sonde orégon
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=7615
Page 1 sur 1
Auteur:  woodrunner [ 20 Oct 2018 20:54 ]
Sujet du message:  sonde orégon

Bonjour tout le monde ,
voilà , j'aimerai connaitre un peut les t° de ma chaudière ....? eau de départ , eau de retour etc .... les sonde orégon font - elles l'affaire ou faut il aller vers autre chose ?
merci
Auteur:  ARTNOW [ 20 Oct 2018 23:20 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

Bonjour , j'utilise les sondes oregon depuis 3 mois , elles fonctionnent bien , surtout depuis que l'on peut les étalonner depuis les paramètres experts.

Avantage :
- le prix .

Inconvénients :

- Trois canaux seulement via le switch à cotés de la pile(1-2-3) donc il est préférable de ne pas dépasser 3 appareils .

-Un peu galère de rallonger le fil de sonde.

-Quand on change la pile , il perd sont identifiant dans l'eedomus , il faut alors effacer le thermostat OREGON dans la box et le recrée et rééditer les règles en conséquence .

(A vérifier ,j'ai déjà contourner ce problème en remplacent l 'ancien ID de l'appareil , par le nouvel identifiant , je crois que cela fonctionne .)

Il faudrait Etudier une alimentation via une alimentation 1,5v qui serait constante même en cas de coupures ou micro-coupure de courant à mon avis .
Voila mes constatations ........
Auteur:  Ferritales [ 21 Oct 2018 07:02 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

Hello.
Tu peux en avoir plus que 3 sans problèmes.
Pour le changement de pile tu remplaces simplement l ancien id avec le nouveau. Pas besoin de TT refaire

F.
Auteur:  schizo [ 21 Oct 2018 07:42 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

Bonjour,
Je ne vois pas trop les sondes orégon sur une sortie de chaudière. Elles sont plus destinées aux températures intérieures, voire extérieures.

J'ai placé des sondes DS18B20 (1Wire) dans un doigt de gant de ce genre Image.

Cà marche chez moi depuis 2014, avec des relevés de températures chaque 20 secondes. Ces sondes supportent des températures jusqu'à 125°C.
Pour ceux qui retiendront cette solution, penser à utiliser un cablage résistant au feu. Les Cat6 ou autres ne supporteront pas.
Les soudures à l'étain supportent par contre.

Bon dimanche
Auteur:  ARTNOW [ 21 Oct 2018 08:10 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

Ferritales a écrit:Hello.
Tu peux en avoir plus que 3 sans problèmes.
Pour le changement de pile tu remplaces simplement l ancien id avec le nouveau. Pas besoin de TT refaire

F.

Salut , ok merci de ta confirmation pour le remplacement de l' ID .

Par contre avec 4 sondes j'avais des problèmes d'actualisation , car par moment les deux sondes qui ont le même canal émettent en même temps .
Auteur:  ARTNOW [ 21 Oct 2018 08:17 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

Bonjour , voici une bonne solution pour ton projet , je m'en sert pour gérer un chauffe eau thermodynamique thermor :

https://www.amazon.fr/gp/product/B00OPPZI8U/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

+

https://www.amazon.fr/gp/product/B0093K2D1C/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Auteur:  rol [ 21 Oct 2018 19:18 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

Salut ARTNOW,
Où as-tu placé les sondes sur le chauffe-eau ?
Merci
Auteur:  ARTNOW [ 21 Oct 2018 19:41 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

Salut , j'ai logé la sonde dans le doigt de gant à coté de la résistance d'appoint , à l'endroit ou se trouve déjà la sonde de température du chauffe eau .
Auteur:  rol [ 21 Oct 2018 20:31 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

OK merci pour l'information.
J'ai vu que certains percaient un trou dans l'isolation du chauffe-eau pour y insérer une sonde. Je ne sais pas si le résultat est très fiable...
J'ai un chauffe-eau Atlantic horizontal. Je n'ai pas regardé la configuration et l'emplacement de la sonde actuelle. Je suppose que ça doit être plus ou moins identique sur tous les appareils.

Tu peux retirer la sonde actuelle sans démonter le corps de chauffe ?
Auteur:  ARTNOW [ 21 Oct 2018 20:52 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

rol a écrit:OK merci pour l'information.
J'ai vu que certains percaient un trou dans l'isolation du chauffe-eau pour y insérer une sonde. Je ne sais pas si le résultat est très fiable...
J'ai un chauffe-eau Atlantic horizontal. Je n'ai pas regardé la configuration et l'emplacement de la sonde actuelle. Je suppose que ça doit être plus ou moins identique sur tous les appareils.

Tu peux retirer la sonde actuelle sans démonter le corps de chauffe ?


Il faut éviter de passer par l'isolation c'est pas fiable, l’idéal c'est à l'emplacement de la sonde actuelle , normalement tout les chauffe-eau récent possèdent des doigts de gant , en quelque sorte un fourreau bouché au bout qui donne au cœur de l'eau chaude du ballon , il y a normalement de la place pour en ajouter une autre derrière la sonde d'origine , moi je rajoute aussi de la pâte thermique pour favoriser l’échange sur les deux sondes .
Auteur:  rol [ 22 Oct 2018 11:51 ]
Sujet du message:  Re: sonde orégon

Merci à toi ;)
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure