Auteur:  peji [ 07 Mars 2017 09:38 ]
Sujet du message:  [RESOLU]Perte sondes Oregon THN132N

Bonjour
Avec mon RFXtrx433E , sur lequel j'ai mis le dernier driver EXT2 1016 , je pilote 4 sondes de température Oregon THN132N , mes stores et volet SOMFY et 3 prises Trust ( CoCo).
Le RFX est sur hub alimenté et j'ai une antenne Aurel omnidirectionnelle .
Depuis hier je n'ai plus les températures des 4 sondes , le reste fonctionne correctement.
A noter que j'ai installé l’antenne car les sondes distantes avaient du mal a communiquer.
Une idée?
Auteur:  fullpower [ 07 Mars 2017 15:40 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

Salut,

Tu as bien les protocoles radio activés suite à la mise à jour de ton RFXCOM ?
-> regarde sur les paramètres RFXCOM sur la EEDOMUS ...
-> également, en branchant ton RFXCOM sur PC (avec RFXmanager) assures toi que ton RFXCOM reçoive bien les trames radio de tes sondes et autres ...
Auteur:  peji [ 07 Mars 2017 19:01 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

Bonjour
Oui bien sûr le protocole Chacon et Oregon sont activés
Les sondes ont été connectées pendant plusieurs heures avant de ne plus etre rafraîchies
Depuis plus de 24h maintenant
Auteur:  fullpower [ 07 Mars 2017 22:50 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

et depuis le PC ? le RFXCOM les voit ? les trames radio sont apparentes ?
Auteur:  peji [ 08 Mars 2017 10:58 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

Bon
J'ai deactivé le protocole Oregon dans les paramètres de là box ,
Sauvé puis réactivé et sauvé
Les sondes on communiqué immédiatement :roll:
Y a t-il un bail pour les protocoles ?
Auteur:  Lamouche76 [ 08 Mars 2017 17:59 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

Bonjour
Même problème avec mes sondes depuis la mise à jour
Auteur:  peji [ 09 Mars 2017 10:34 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

Bon
Perte de la communication avec les sondes hier soir a 21h05 ( donc qui communiquaient depuis 10h45)
meme manip ( décoché puis recoché et sauvé le protocole oregon) et c'est reparti :x
Lamouche76 , As tu émis un tiket auprès de eedomus?
Auteur:  peji [ 14 Mars 2017 19:28 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

Bon j'ai contacté le support de RFXCOM qui a répondu immediatement:
après des essai de redescendre en 1013 , diagnostic , s'il y a 2 sonde sur le même canal ( les sondes ont 3 canal et j'en ai 4 ) il y a des problemes de transmission:
If you use the same channel in all sensors they will regularly transmit at the same time and disturb each other’s RF signal
Questions :
- qui a plus de 3 sondesTHN132 N sans probleme de transmission?
- La THN132N et la sonde thermo hygro THGR122NX partagent-elles les meme canaux?
( peut-on connecter 3 sondes de chaque type ou bien 3 sondes au total pour ne pas avoir de probleme de communication?)
- Y a t-il des possibilité de configuration dans la box pour que les sondes sur le meme canal ne communiquent pas en meme temps? puis qu'elle n'ont pas la meme adress?
:roll:
Auteur:  ctve [ 14 Mars 2017 21:06 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

La réponse de rfxcom est complètement bidon et cherche à mon avis à masquer un bug de leur logiciel.

En effet, même si les sondes Oregon sont réglées sur le même canal, la perturbation qui peut se produire lorsque deux sondes émettent en même temps ne fausse que la mesure correspondant à cet envoi mais n'a aucune raison de planter le rfxcom (sauf s'il y a un bug bien sûr).

Le système ne pourrait pas fonctionner si les sondes émettaient TOUT LE TEMPS sur le même canal mais, de par leur principe, elles émettent très brièvement toutes les X secondes. La perturbation éventuelle ne peut donc se produire que très sporadiquement si, par malchance, deux sondes sur le même canal émettent pil-poil au même moment.

En ce qui me concerne, j'ai dix sondes Oregon, dont plusieurs sur le même canal et je n'ai jamais eu le moindre blocage. Par contre, cela fait au moins un an que je n'ai pas mis à jour le logiciel de mon rfxcom car je n'en éprouvais pas le besoin.
Auteur:  58230 [ 14 Mars 2017 23:53 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

ctve a écrit:La réponse de rfxcom est complètement bidon et cherche à mon avis à masquer un bug de leur logiciel.

En effet, même si les sondes Oregon sont réglées sur le même canal, la perturbation qui peut se produire lorsque deux sondes émettent en même temps ne fausse que la mesure correspondant à cet envoi mais n'a aucune raison de planter le rfxcom (sauf s'il y a un bug bien sûr).

Le système ne pourrait pas fonctionner si les sondes émettaient TOUT LE TEMPS sur le même canal mais, de par leur principe, elles émettent très brièvement toutes les X secondes. La perturbation éventuelle ne peut donc se produire que très sporadiquement si, par malchance, deux sondes sur le même canal émettent pil-poil au même moment.

En ce qui me concerne, j'ai dix sondes Oregon, dont plusieurs sur le même canal et je n'ai jamais eu le moindre blocage. Par contre, cela fait au moins un an que je n'ai pas mis à jour le logiciel de mon rfxcom car je n'en éprouvais pas le besoin.

+1 ;)
Auteur:  peji [ 15 Mars 2017 19:31 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

:D
Merci de votre contribution
Pouvez vous me dire sous quel firmware vous etes et si votre RTX est bien un "E" ( compatible Somfy)
Je ferai alors la mise a jour avec ce firmware et après test je pourrai revenir vers RTX pour leur mettre le nez dans leur c.c. :mrgreen:
Auteur:  peji [ 19 Mars 2017 13:24 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

Bon , j'ai mis le firmware 1001 qui date d'un an et effectivement je n'ai plus de perte de sonde ( j'ai même rajouté une THGR122NX qui n'a que 3 canaux possible et que j'ai donc mis sur le 2) depuis plus de 2 jours
J'ai informé RFXcom de ce resultat et attend leur réponse :mrgreen:
Auteur:  58230 [ 20 Mars 2017 06:21 ]
Sujet du message:  Re: Perte sondes Oregon THN132N

peji a écrit:Bon , j'ai mis le firmware 1001 qui date d'un an et effectivement je n'ai plus de perte de sonde ( j'ai même rajouté une THGR122NX qui n'a que 3 canaux possible et que j'ai donc mis sur le 2) depuis plus de 2 jours
J'ai informé RFXcom de ce resultat et attend leur réponse :mrgreen:

Cool pour toi ;)
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure