Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

OWL CM119 et RFXLAN xPL
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=1869
Page 1 sur 1
Auteur:  gpolart [ 19 Juil 2014 07:44 ]
Sujet du message:  OWL CM119 et RFXLAN xPL

Bonjour,

J'ai une box eedomus depuis peu et j'ai configuré la plupart des périphériques zWave et RXLAN sans problème. Je coince sur le compteur de consommation CM119, qui devrait fonctionner si j'en crois certains témoignages ici. Cela m'énerve d'autant plus ... ;)

Je vois des lignes dans les message de notifications
Nouv Sensor.Basic : elec2 0x832 - power - Val. : 0.853

Lorsque je clique sur le lien "elec2 0x832", je peux finir d'ajouter le capteur, mais ensuite aucune information n'est envoyée au capteur alors que des lignes identiques à celle ci-dessus continuent à être envoyées en notification. J'ai essayé de détruire puis recréer le capteur, mais cela ne change rien.

RFXLAN :
VERSIONS:
Web pages: RFXLAN_2_00.web
Firmware: RFXxPL_2_11.hex
Stack Version: v5.36
Build Date: Jan 3 2013 16:30:36

Je vois aussi passer les trames xpl avec un xpl-logger du projet xpl-perl.

Avez-vous des idées ?

Cordialement
Auteur:  Nico33 [ 19 Juil 2014 09:20 ]
Sujet du message:  Re: OWL CM119 et RFXLAN xPL

Tu dois avoir comme adresse xpl :
Elec2 0x832:power
Pour le reste des paramètres, essaye de laisser par défaut. Mais n'ayant pas ce modèle, je ne peux t'en dire plus.
Auteur:  gpolart [ 19 Juil 2014 11:35 ]
Sujet du message:  Re: OWL CM119 et RFXLAN xPL

Merci ! :D

En effet, il fallait ajouter le :power dans la zone d'adressage du périphérique, derrière l'adresse relevée par la découverte automatique.

Ça à l'air de fonctionner maintenant.
Auteur:  gpolart [ 19 Juil 2014 12:16 ]
Sujet du message:  Re: OWL CM119 et RFXLAN xPL

Merci deux fois, car la même astuce m'a permis d'éradiquer un autre problème sur le setpoint d'un thermostat Digimax.
Auteur:  Nico33 [ 19 Juil 2014 21:52 ]
Sujet du message:  Re: OWL CM119 et RFXLAN xPL

Excellent ! Profites en bien.
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure