Auteur:  ghisleghis [ 17 Oct 2022 10:19 ]
Sujet du message:  Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Bonjour à tous,

Je mesure avec shelly 3 em la phase de mon compteur Linky. Si je produit de l'électricité via le solaire ma consommation EDF dans Eedomus affiche par exemple -736w. Jusque la normal. Il m'affiche une valeur négative car je produit plus que je consomme.

J'ai fait une règle si consommation EDF est inférieur à -736w alors démarrer le sèche serviette. Hors ma règle ne fonctionne pas. Je suppose éventuellement que cela vient du symbole - (moins) ?? Un avis ?

J'aimerais pouvoir démarrer un équipement quand je surproduit.

Merci !!!!!!!!!
Auteur:  Fab_Rice [ 17 Oct 2022 12:35 ]
Sujet du message:  Re: Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Bonjour,

Tu peux essayer d'inverser ta valeur avec le plugin "calculateur mathématique" du store pour voir ce que ça donne.
Auteur:  KikiFUNstyle [ 17 Oct 2022 22:10 ]
Sujet du message:  Re: Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Tourne les pinces pour les inverser de 180°
Auteur:  MRAB [ 18 Oct 2022 15:39 ]
Sujet du message:  Re: Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Bonjour,
Les valeurs négatives sont bien prises en compte dans les règles.
Pour que la règle se déclenche il faut remplacer "est inférieur à" par "devient maintenant inférieur à" ou alors ajouter un critère horaire (toutes les minutes par exemple).
Auteur:  ghisleghis [ 30 Oct 2022 15:32 ]
Sujet du message:  Re: Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Merci MRab ! Problème résolu ! En effet il fallait appliqué " devient maintenant inférieur à" cela fonctionne avec les valeurs positives et négatives. Merci aux autres.