Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

et assistants vocaux

Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Messagepar ghisleghis » 17 Oct 2022 10:19

Bonjour à tous,

Je mesure avec shelly 3 em la phase de mon compteur Linky. Si je produit de l'électricité via le solaire ma consommation EDF dans Eedomus affiche par exemple -736w. Jusque la normal. Il m'affiche une valeur négative car je produit plus que je consomme.

J'ai fait une règle si consommation EDF est inférieur à -736w alors démarrer le sèche serviette. Hors ma règle ne fonctionne pas. Je suppose éventuellement que cela vient du symbole - (moins) ?? Un avis ?

J'aimerais pouvoir démarrer un équipement quand je surproduit.

Merci !!!!!!!!!
ghisleghis
 
Messages : 7
Inscription : 09 Nov 2021

Re: Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Messagepar Fab_Rice » 17 Oct 2022 12:35

Bonjour,

Tu peux essayer d'inverser ta valeur avec le plugin "calculateur mathématique" du store pour voir ce que ça donne.
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine ...
Fab_Rice
 
Messages : 816
Inscription : 27 Déc 2020

Re: Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Messagepar KikiFUNstyle » 17 Oct 2022 22:10

Tourne les pinces pour les inverser de 180°
ZWave / RFXCom / broadlink RM /Google Mini / Yeelight / Xiaomi Vacuum V1 / Shelly <3 / Node-RED <3 <3
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
 
Messages : 908
Inscription : 24 Avr 2014
Localisation : Toulouse

Re: Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Messagepar MRAB » 18 Oct 2022 15:39

Bonjour,
Les valeurs négatives sont bien prises en compte dans les règles.
Pour que la règle se déclenche il faut remplacer "est inférieur à" par "devient maintenant inférieur à" ou alors ajouter un critère horaire (toutes les minutes par exemple).
MRAB
 
Messages : 182
Inscription : 08 Fév 2015

Re: Shelly 3EM - Règle et valeur négative.

Messagepar ghisleghis » 30 Oct 2022 15:32

Merci MRab ! Problème résolu ! En effet il fallait appliqué " devient maintenant inférieur à" cela fonctionne avec les valeurs positives et négatives. Merci aux autres.
ghisleghis
 
Messages : 7
Inscription : 09 Nov 2021


Retour vers Périphériques réseau

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invité(s)