Messagepar rover820i » 03 Mars 2021 12:04

Hello,

Quelqu'un a déjà commandé un capteur de luminosité analogique pour le monter sur un IPX800 (V4) ?

J'ai commandé ça :

https://fr.aliexpress.com/item/19594618 ... 6c37QwTeij

Le module en lui-même fonctionne bien et renvoie bien une info sur l'IPX800.

J'ai fait un test de plage de fonctionnement, en pleine luminosité (lampe braquée sur le capteur), l'IPX affiche une valeur analogique de 0. Dans le noir total, j'arrive à 25000.

En pleine nuit, je tourne entre 18000 et 19000 (à cause de l'éclairage public je pense, le capteur est sur mon toit, maison de plain-pied). Cependant, je trouve que ma courbe est assez extrémiste.

Sans titre-1.jpg
Sans titre-1.jpg (71.54 Kio) Consulté 1676 fois


La tension de fonctionnement est entre 3,3V et 5V sur ce module. Est-ce le fait que je sois à 3,3V et non 5V peut avoir un impact sur les valeurs ? Et surtout, est-ce que ma courbe vous choque ?
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Capteur analogique sur IPX800

Messagepar clarinette49 » 03 Mars 2021 12:54

Non ta courbe ne choque pas, j'ai la même chose sur le capteur de luminosité de mon projecteur steinhel
clarinette49
 
Messages : 748
Inscription : 21 Mai 2019
Localisation : Angers

Re: Capteur analogique sur IPX800

Messagepar rover820i » 03 Mars 2021 14:35

En convertissant en %, là sur un temps gris je suis à 91,7% de luminosité, ce qui me semble élevé alors qu'il n'y a pas de soleil. J'ai un luxmètre everspring qui lui m'indique 980lux. Disons que la chute brutale lorsque le soleil se couche me semble curieuse.

En comparaison, mon everspring :
Sans titre-12.jpg
Sans titre-12.jpg (67.9 Kio) Consulté 1668 fois