Bonjour,

j'utilise un serveur WES ( https://www.cartelectronic.fr/serveur-w ... r-wes.html ) ( dans mon tableau électrique ) pour mesurer ma consommation d’électricité selon 3 pinces ampèremétriques ( 1 l'arrivé principale dans le tableau, 1 le chauffe eau, un la pompe à chaleur ) et une pince utilisé pour mesure la production photovoltaïque qui arrive dans le tableau ( pince N°4).

Et un module ( TIC sur le compteur enedis ) communiquant avec le serveur WES .

Nous avons besoin de la mesure TIC ; de la pince 1 ( consommation générale du tableau) et la pince 4 ( arrivée photovoltaique).

J'utilise une requête HTML qui lance un script sur le serveur WES afin de récupérer les valeurs nécessaires ( http://login:password@ip_du_wes/fichier du script.cgx)

de la je récupère l'ensemble des différentes valeurs sous cette forme:

procon fonctionne.JPG
retour script serveur wes
procon fonctionne.JPG (63.39 Kio) Consulté 2837 fois


L'idée serait la suivante :

Lancer ce script régulièrement ( dans le créneau horaire ou il fait jour déja afin de limiter les requêtes et le faire par exemple toutes les 5 ou 10 minutes entre 8h et 19h) et selon le résultat obtenu avec les niveau de production et de consommation :

– Soit si le ratio est prod > à conso ou pas (par exemple ) : lancer des scénarios ( comme allumer le chauffe eau ; mettre la filtration piscine ou l’arrêter etc…).

– Soit à partir d’un seuil de production supérieur à x Ampère la consommation : déclenché un appareil

Il faudrait donc que je lance une requête via l'eedomus pour générer le script sur le serveur WES ( celui-ci est comptable avec l'eedomus) et que en retour l'eedomus m'indique si je suis :
- En consommation sur le réseau EDF principalement ( prod photovoltaïque trop faible ou absente )
ou
- En autoconsommation quasi total ( je ne consomme que ce que je produit, rien n'est ou presque n'est pris chez EDF)
ou
- Je suis en production supérieur à ma consommation (donc revendu a EDF ) et la je pourrais lancer d'autre appareil ( filtration piscine , chauffe eau etc...)

Si quelqu'un peut m'aider a créer ce script ?

Par avance merci
Auteur:  merguez07 [ 24 Oct 2019 09:16 ]
Sujet du message:  Re: besoin d'aide pour réaliser un script photovoltaique

je suis dispo si besoin (a contacter en MP)
Auteur:  Kitor [ 24 Oct 2019 13:20 ]
Sujet du message:  Re: besoin d'aide pour réaliser un script photovoltaique

Je vais faire la même chose (une fois les PV installés) par contre, en php sur mon syno (plus facile pour moi).
Si tu a un syno ou un PI, sa peux le faire.

Voir ici ---> http://kitor.synology.me/wordpress/principale/photovoltaique/photovoltaique/

PS : Mon API météo ne fonctionne plus, je dois le refaire avec une autre mais c'est juste informatif dans mon TB.
Auteur:  misterden [ 25 Oct 2019 22:45 ]
Sujet du message:  Re: besoin d'aide pour réaliser un script photovoltaique

Kitor a écrit:Je vais faire la même chose (une fois les PV installés) par contre, en php sur mon syno (plus facile pour moi).
Si tu a un syno ou un PI, sa peux le faire.

Voir ici ---> http://kitor.synology.me/wordpress/principale/photovoltaique/photovoltaique/

PS : Mon API météo ne fonctionne plus, je dois le refaire avec une autre mais c'est juste informatif dans mon TB.


Salut, j'ai un PI également, avec jeedom dessus mais je l'utilise plus trop jeedom étant vraiment trop complexe et chronophage... mais je vais devoir m'y remettre car mon onduleur est un FRONIUS et il y a un plug in pour celui-ci chez jeedom.

Sinon pour l'instant je ne compte pas mettre la météo dans les scénarii des panneaux solaires ça ferait trop de paramètres a gérer et ça serait vraiment un case tête ( il faut savoir qu'en gros ce type de logiciel /systèmes existent pour gérer tout ça ce sont FHE , COMWATT mais les systèmes coûtent plusieurs milliers d'euros ... et pas sur que l'investissement soit rentable au final vu le prix).
J'ai peur aussi de surcharger l'eedomus avec trop de règles et paramètres à gérer.

Pour l'instant mon idée et plus de fonctionner :
- En cascade : d'abord lancement de la pompe /filtration piscine pour X minutes/heures ; puis chauffe eau pour X minutes / heures puis de x autres appareils programmable ( lave vaisselle/linge) ou gérable via l'eedomus.
- Selon si la production est suffisante ou pas ou selon X surplus solaire ( prod > conso tiré du réseau EDF )... indirectement c'est corrélé à la météo ( en plus le panneaux sont tributaires de l’ensoleillement ou du moins de la course du soleil et de l'azimut qui est différent selon les saisons donc un autre paramètre qui serait a gérer si on cherche l'optimum).
A défaut repasser l'ensemble sur les créneaux Heures creuses ( qui sont programmées via le script MYELEC)
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure