Entrées analogiques EEDOMUS

Discussion sur la box eedomus

Entrées analogiques EEDOMUS

Messagepar Ldt » 09 Juin 2022 17:01

Bonjour,
Quelqu’un a t il utilisé les entrées /sortie, RJ12 sur la box.
Je n’arrive à lire aucune valeur sur A5 ou autre
Une idée,
Merci
Claude
Ldt
 
Messages : 1
Inscription : 22 Oct 2021
Localisation : Le Val

Re: Entrées analogiques EEDOMUS

Messagepar klaushomelive » 09 Juin 2022 18:41

Ldt a écrit:Une idée ?

A5 (fil jaune) est une entrée comme pour un Voltmètre. On ne peut donc rien mesurer sur cette borne.
Si tu connectes les fils A1 (fil blanc) et A5 ensemble, eedomus t'indiquera "5V" (voir screenshot).
La mesure à cette entrée se fait toutes les 2, 5, 10, 30 ou 60 minutes (selon ta programmation).
Pour mesurer une tension externe, il faut connecter de préférence le "-" (moins) à la borne A6 (fil bleu) et l'autre à l'entrée "Voltmètre eedomus" (A5). L'impédance d'entrée du "Voltmètre" semble d'être autour des 50 kOhms.
Il ne faut pas dépasser la tension de 6,6 Volt sur cette entrée A5 !!
Fais comme moi et lis le mode d'emploi comme il faut !
https://doc.eedomus.com/view/Entr%C3%A9es/Sorties
C'est comme ça je suis arrivé à t'expliquer ce fonctionnement, que je ne connaissais pas encore il y a 24 heures. ça m'a quand-même appris une autre "feature" d'eedomus (dirait @Harzhal: "à quoi bon, cette feature"...).

Box_eedomus_Volt-A5.jpg
Box_eedomus_Volt-A5.jpg (12.82 Kio) Consulté 1607 fois