Bonjour Benoit
Ben34 a écrit:Bonjour opa95
oulalah! beaucoup trop compliqué pour moi...
Bonjour Ben
Si tu veux faire simple
Tu ouvre le widget "Consigne de zone ..." en cliquant sur le nom et tu le dupliques.
Sur la page Configuration du nouveau périphérique "Consigne de zone ... #1" tu modifie le nom
-Nom personnalisé : "Consigne Température" (ou ce que tu veux)
-> sauver et continuer à éditer, puis onglet Valeurs
- tu supprimes ou tu caches les valeurs "Désactiver" et "Reprendre"
-> sauver et continuer à éditer, puis onglet "Règles associées" -> Nouvelle règle
-nom : FenetreOuverte (ou ce que tu veux) -> Critères
-Dans le premier champ tu recherche le capteur de la fenêtre et sa valeur dans le 4ème champ "Ouvert", tu obtiens "Fenetre devient maintenant égal à Ouvert"
-> Actions : "Consigne de zone..." "Hors-gel"
-> Sauver et Continuer à éditer
Puis tu cliques sur "Dupliquer"
-nom : FenetreFermée (ou ce que tu veux) -> Critères
-Dans le premier champ tu recherche le capteur de la fenêtre et sa valeur dans le 4ème champ "Fermé", tu obtiens "Fenetre devient maintenant égal à Fermé"
-> Ajouter : tu remplace le "Et" par "Ou", puis dans le champ suivant "Consigne de Température" puis tu change le champ "devient maintenant" en "Change de valeur"
-Dans Actions, tu change la valeur "Hors-gel" en "[Valeur autre périphérique]" et tu mets "Consigne Température" dans le dernier champ.
Tu sauves et tu cliques sur l'cône de "Consigne de température" pour activer la valeur que tu veux (19 ou 20°C) .
Je pense que c'est faisable.
Chez moi ça marche
Bon dimanche
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)