Bonjour,
Quelqu’un a t il utilisé les entrées /sortie, RJ12 sur la box.
Je n’arrive à lire aucune valeur sur A5 ou autre
Une idée,
Merci
Claude
Auteur:  klaushomelive [ 09 Juin 2022 18:41 ]
Sujet du message:  Re: Entrées analogiques EEDOMUS

Ldt a écrit:Une idée ?

A5 (fil jaune) est une entrée comme pour un Voltmètre. On ne peut donc rien mesurer sur cette borne.
Si tu connectes les fils A1 (fil blanc) et A5 ensemble, eedomus t'indiquera "5V" (voir screenshot).
La mesure à cette entrée se fait toutes les 2, 5, 10, 30 ou 60 minutes (selon ta programmation).
Pour mesurer une tension externe, il faut connecter de préférence le "-" (moins) à la borne A6 (fil bleu) et l'autre à l'entrée "Voltmètre eedomus" (A5). L'impédance d'entrée du "Voltmètre" semble d'être autour des 50 kOhms.
Il ne faut pas dépasser la tension de 6,6 Volt sur cette entrée A5 !!
Fais comme moi et lis le mode d'emploi comme il faut !
https://doc.eedomus.com/view/Entr%C3%A9es/Sorties
C'est comme ça je suis arrivé à t'expliquer ce fonctionnement, que je ne connaissais pas encore il y a 24 heures. ça m'a quand-même appris une autre "feature" d'eedomus (dirait @Harzhal: "à quoi bon, cette feature"...).