Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

surveillance circulateur plancher chauffant
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=7984
Page 1 sur 1
Auteur:  Phap [ 05 Jan 2019 18:18 ]
Sujet du message:  surveillance circulateur plancher chauffant

Bonjour à tous,

J'ai un circulateur de plancher chauffant avec un limiteur de température qui le coupe si la température du flux circulant est trop élevée. ce limiteur de température numérique nécessite un réarmement manuel si il se déclenche.

Je voudrais faire remonter ce déclenchement sous forme d'alarme dans ma box eedomus.

Avez-vous des solutions ?

merci de votre aide

Phap
Auteur:  Michteedo [ 06 Jan 2019 09:30 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

Avec des relais Finder, no soucis.....mais que voulez vous faire?
Avoir l info ? ou et ré-armer a distance?

MI
Auteur:  Phap [ 06 Jan 2019 10:09 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

Bonjour,

Je pense qu'avoir l'info serait déjà une bonne chose. Le limiteur de température de marque siemens a été posé par le chauffagiste. Avoir l'information dès son déclenchement me permettrait de pouvoir réarmer avant de ressentir le froid.
Auteur:  ARTNOW [ 06 Jan 2019 10:25 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

Phap a écrit:Bonjour à tous,

J'ai un circulateur de plancher chauffant avec un limiteur de température qui le coupe si la température du flux circulant est trop élevée. ce limiteur de température numérique nécessite un réarmement manuel si il se déclenche.

Je voudrais faire remonter ce déclenchement sous forme d'alarme dans ma box eedomus.

Avez-vous des solutions ?

merci de votre aide

Phap

Bonjour , normalement ce genre de sécurité n'est pas censé se déclencher , c'est une sécurité à réarmement manuel , qui s'enclenche au dessus de 40°c , votre loi d'eau doit être située au alentour de 35°c-38°c Max .
Auteur:  Michteedo [ 06 Jan 2019 11:14 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

Effectivement il ne devrais couper votre pompe qu en cas de soucis; peut être devriez vous en relever un peu la température.
Auteur:  Phap [ 06 Jan 2019 21:24 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

merci de vos réponses. Je vais faire un relevé de température mais je ne comprends pas pourquoi a chaudière envoie une eau trop chaude dans le circuit du plancher chauffant :?: :!:
Auteur:  ARTNOW [ 06 Jan 2019 21:39 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

Phap a écrit:merci de vos réponses. Je vais faire un relevé de température mais je ne comprends pas pourquoi a chaudière envoie une eau trop chaude dans le circuit du plancher chauffant :?: :!:

Tu as une chaudière ou une pompe à chaleur ??
Fais-tu l'entretien tout les ans ??
Tout est question de réglages , une sécurité doit se déclenchée rarement voir jamais si tout va bien !! ;)
Auteur:  Phap [ 06 Jan 2019 23:10 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

j'ai une chaudière frisquet avec production ECS et le chauffage est réalisé par des radiateurs à l'étage et un plancher chauffant. Il y a un circulateur propre à la chaudière et un circulateur dédié au plancher. le limiteur de température siemens est fixé sur le circuit de retour du plancher.
Auteur:  ARTNOW [ 07 Jan 2019 00:12 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

Phap a écrit:j'ai une chaudière frisquet avec production ECS et le chauffage est réalisé par des radiateurs à l'étage et un plancher chauffant. Il y a un circulateur propre à la chaudière et un circulateur dédié au plancher. le limiteur de température siemens est fixé sur le circuit de retour du plancher.

le limiteur ou aquastat devrait se situer sur le départ du plancher chauffant , pour éviter de détériorer les tuyau en PER (Polyéthylène ) et pas sur le retour , le tuyau de retour est forcement plus froid que celui du départ , attention à le température , l'aquastat est censé couper l'installation vers 50°c .

Pièces jointes:
Capture.JPG
Capture.JPG (87.15 Kio) Consulté 5169 fois
Auteur:  Phap [ 16 Mars 2021 22:23 ]
Sujet du message:  Re: surveillance circulateur plancher chauffant

Bonsoir à tous,

Merci à vous pour votre aide, une augmentation du seuil de déclenchement a réglé le problème
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure