Pilotage chauffage individuel au gaz

Partagez ici vos astuces et idées d'utilisation d'eedomus

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar boulihipp1 » 14 Déc 2017 18:15

Je te ferais un screen demain de mes activations. Le 1s ba je sais pas mais le faite que tu as des macro similaire peut être que ça embrouille.
boulihipp1
 
Messages : 95
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar Alphonse Magova » 14 Déc 2017 18:25

Une surchauffe un peut comme un fonctionnement en hystérésis c'est avec C=40 et là tu peut avoir des chauffes sans coupures de plus d'une heure sans problème.

Passe déjà ton C à 1 ou 2, ou si tu est mal isolé tu peut monter T à 0.02 ou 0.03. Tu verra déjà bien la différence.

après est-ce que le fait que tu n'atteigne pas la consigne c'est dû au fait que tu ai passé des macros à 0% alors que c'est elles qui tournent lorsque l'on s'approche de la consigne.
Ou alors c'est la temp max de ta chaudière qui est mal réglée, est-ce que quand tu as 5min de chauffe ta chaudière tourne réellement 5min? ou est-ce qu'elle coupe parce qu'elle as atteint sa valeur max?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
 
Messages : 317
Inscription : 13 Déc 2014

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 14 Déc 2017 21:58

Je vais essayer tes réglages tu serais expliquer rapidement à quoi correspond le c et le t?

Je ne suis pas mal isolé mais la maison n'est pas toute jeune et je perds pas mal par l'étage qui lui est très mal isolé pour le moment du cou la chaleur monte vite....

Oui 5 minutes de chauffe la chaudière ne s'arrête pas l'eau du circuit n'a pas le temps d'atteindre sa température de consigne. Mais il faut bien comprendre qu'elle n'a pas de réserve d'eau ( c'est une chaudière instantané ) en fin très peu seulement 5l du cou les radiateurs font en permanence chaud froid ce qui est pénible pour le confort mais si je réactive les macros à 10 et 20% j'ai peur que les démarrages de 1 ou 2 minutes n'apporte rien.
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 14 Déc 2017 22:20

J'ai mis C à 1 et T à 0,02

Ci joint pour exemple ma macro à 30%, ça vous semble bon?

Quand la macro à 30% s'active on lance la chaudière immédiatement (0 seconde) pour 3 minutes et on relance la macro après 6 minutes ça fait donc 10 minutes pour chaque cycle.
Pièces jointes
1.jpg
1.jpg (80.18 Kio) Consulté 12715 fois
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar boulihipp1 » 15 Déc 2017 07:14

ma macro 30 % c est 12 on et 28 off.
ta macro la 6 et 3 ca ferait pas 9 ^^?
Je pense que je ferais des macro sur 20 min pour toi et je jouerai effectivement sur le c et le T afin d augmenter la puissance nécessaire sur la différence avec la consigne.
A faire l essai!
boulihipp1
 
Messages : 95
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 15 Déc 2017 08:34

Yes désolé j'ai une erreur c'est 6 et 4 pour faire 10.

Si tu mets 12 et 28, comme la macro se réactive toutes les 10 minutes, ta chaudière tourne 12 minutes et au prochain cycle de 10 minutes elle va re démarrer? C'est la ou je comprends pas bien comment le cycle va se gérer.

Mais si ta méthode fonctionne je comprends mieux, tu as des périodes de chauffes plus longues donc les radiateurs ont le temps de monter en températures et tu limites les démarrages :D

Ta macro est bien écrite de la même façon:
0 seconde on
x minutes off
x minutes répéter la macro
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar boulihipp1 » 15 Déc 2017 08:54

Ouep je l ai écris comme ça! En faite je crois que la box recalculé tte les 10min, donc relance la macro. Après je sais pas si elle l'a reset ou si elle l'a laissé inchangée !
Mais du coup ce qui est intéressant c est qu à 10% c est 4 min minimum ce qu il me fallait pour que ça marche bien!
Mon circulatoire démarre apes 10min donc ça monte la chaudière et l eau circule à la deuxième activation ce qui limite la baisse de température...
Voila
boulihipp1
 
Messages : 95
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 15 Déc 2017 14:42

A priori elle reset la macro, j'ai eu un cycle à 50% configuré avec 10 minutes de ON et 10 minutes de OFF et j'ai eu 3 fois de suite 10 minutes de ON. Donc en faite toute les macro qui on un temps de ON supérieur ou égale à 10 minutes se comporte comme du 100%
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar boulihipp1 » 15 Déc 2017 14:53

Bon ba tu as ta solution ;).
boulihipp1
 
Messages : 95
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 15 Déc 2017 15:15

Ba non pas vraiment car à 50% elle m'a fait 30 minutes de ON et du cou elle a dépassé la température de consignes. Avec cette solution je retrouve presque sur une config on off.

Tant qu'on ne sera pas modifier la durée d un cycle nous n'auront pas de pid adapté au chaudière à forte innertie.

Si la team pouvais répondre ca serait sympa (Bon j'ai pas d'espoirs ils n'ont jamais répondu à mes mails et sur le forum ils n'interviennent pas lol)
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar Alphonse Magova » 15 Déc 2017 18:00

Normal puisque ta macro 50% tu l'as réglée à 10min. Car sinon elle aurait dû s'arrêter au bout de 5 quelle que soit la valeur de C et T.

Remets tes macros d'origine et si malgré tout tu as toujours une surchauffe il faut jouer sur C et T en les rebaissant un petit peu.

les infos sont là:
http://doc.eedomus.com/view/Algorithme_Chauffage

Et là:
http://doc.eedomus.com/view/Programmation_Thermostat_Virtuel
EEDOMUS+
Alphonse Magova
 
Messages : 317
Inscription : 13 Déc 2014

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 15 Déc 2017 21:30

Bonsoir

Merci à tout les deux pour votre aide ! Je vais continuer mes tests :D

D’après la formule: P = 0,6 * (21 - 20) + 0,01 * (21 - 11), on se rend donc bien compte que P dépend essentiellement de C (0,6) et très peut de t (0,01).

Je test en ce moment C=1 et t=0,02 avec les macros 10 à 40% à 4 min pour ne pas avoir de démarrage très court qui sont inutile sur mon installation. Du cou je risque de dépasser ma température de consigne mais surement très peu :?
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar Alphonse Magova » 16 Déc 2017 00:15

"t" bien que de faible valeur joue quand-même pas mal car l'écart de température extérieur/consigne est bien supérieur à l'écart de température intérieure/consigne.

Une fois ta température atteinte c'est surtout T qui rentre en jeu, encore plus pour la stabilisation une fois la consigne dépassée.

Ex. Temp. presque atteinte :
P=0,6*(21-20,8) + 0,01*(21-5)
P=0,6*0,2 + 0,01*16
P=0,12 + 0,16 soit 30%

Ex. Temp dépassée :
P=0,6*(21-21,1) + 0,01*(21-5)
P=0,6*-0,1 + 0,01*16
P=-0,6 + 0,16 soit 10%
EEDOMUS+
Alphonse Magova
 
Messages : 317
Inscription : 13 Déc 2014

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 16 Déc 2017 10:57

Effectivement j'avais fait mes calculs un peu rapidement et avec une température extérieur à 15 lol.

J'ai en ce moment:
P=1*(20-20) + 0,02*(20-3)
P=1*0 + 0,02*17
P=0,34 soit 34%
J'ai donc des démarrage à 40%

Avec ce réglage je suis monté de 19,5 à 20,6 donc arrêt total et elle devrait se re déclencher à 30% vers les 20,1 et je pense se stabiliser.

J'ai désactivé les 10 et 20% car après tests je confirme ma chaudière n'a pas le temps de mettre en température les radiateurs même après plusieurs cycles.
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar boulihipp1 » 16 Déc 2017 11:10

Ba moi j ai bossé mes cycle pendant 1 mois à comparer la température de la chaudière , la circulation de l eau et l effet sur la température intérieure.
Mais ça vaut la peine car par rapport à l année dernière j en suis à 10% de mieux en réglant comme il faut!
Accroche toi. Moi je touche plus rien!
Maintenant c est isolation!!!
boulihipp1
 
Messages : 95
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 22 Déc 2017 08:29

Bonjour

Alors je teste et re re teste :D

Petite question j'ai mon calcul de PID suivant:
T° Consigne: 19.5°C
T° Ext: 9°C
T° Int: 19.8°C
P=1*(19.5-19.8) + 0,02*(19.5-9)
P= -0,09
Et j'ai la macro à 30% qui ce lance :shock: :?:

Du cou je vais essayer de mettre t à 0.01 mais je ne comprends pas pourquoi elle me lance des cycles de 30%, du cou je surchauffe.

Et si je regarde cette nuit, j'avais:
T° Consigne: 19°C
T° Ext: 7°C
T° Int: 19.9°C un peu avant 2h du mat
P=1*(19.5-19.9) + 0,02*(19.9-7)
P= -0,66
Et j'avais des démarrage à 40% :evil: du cou je suis resté entre 19.8 et 20.2 toute la nuit alors que la consigne est à 19 :!:
j'ai bien C à 1 et t à 0.02
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar Alphonse Magova » 22 Déc 2017 20:47

frederic a écrit:Bonjour

Alors je teste et re re teste :D

Petite question j'ai mon calcul de PID suivant:
T° Consigne: 19.5°C
T° Ext: 9°C
T° Int: 19.8°C
P=1*(19.5-19.8) + 0,02*(19.5-9)
P= -0,09
Et j'ai la macro à 30% qui ce lance :shock: :?:

Du cou je vais essayer de mettre t à 0.01 mais je ne comprends pas pourquoi elle me lance des cycles de 30%, du cou je surchauffe.

Et si je regarde cette nuit, j'avais:
T° Consigne: 19°C
T° Ext: 7°C
T° Int: 19.9°C un peu avant 2h du mat
P=1*(19.5-19.9) + 0,02*(19.9-7)
P= -0,66
Et j'avais des démarrage à 40% :evil: du cou je suis resté entre 19.8 et 20.2 toute la nuit alors que la consigne est à 19 :!:
j'ai bien C à 1 et t à 0.02


tu fais 2 erreurs:
P=1*(19.5-19.9) + 0,02*(19.5-7) et non P=1*(19.5-19.9) + 0,02*(19.9-7)
et le résultat donne P=-0,15 et non P=-0,66

Par contre tu as raison ça ne devrait pas lancer des macros de 40%, as-tu fais attention au coefficient à "," ou à "."?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
 
Messages : 317
Inscription : 13 Déc 2014

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar frederic » 23 Déc 2017 09:50

Bonjour

Merci pour ton aide. Bien vu je me suis trompé en recopiant.

J'ai changé les valeurs C et t et j'ai bien fait attention, on ne peut pas se tromper, le "." n'est pas accepté
T° Consigne: 19,5°C
T° Ext: 6,9°C
T° Int: 20.8°C
P=0,6*(19.5-20,8) + 0,03*(19.5-6,9)
P= -0,402

Et il m'active la macro 20%. Je comprend plus rien. Ça fonctionnait semaine dernière et la plus du tout....
Eedomus +
Module Fibaro FGRM-222, Qubino ZMNHBA2, Détecteur de fumée FGSD-002, Thermostat et tête thermostatiques Danfoss
frederic
 
Messages : 179
Inscription : 11 Fév 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar boulihipp1 » 23 Déc 2017 11:07

Je pense que tu devrais annuler ta zone de chauffage , en refaire une nouvelle. Reste tes macro et refait les propre. Des fois à force de modifier ça bug!
boulihipp1
 
Messages : 95
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Pilotage chauffage individuel au gaz

Messagepar Alphonse Magova » 23 Déc 2017 14:45

Exact.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
 
Messages : 317
Inscription : 13 Déc 2014

PrécédentSuivant

Retour vers Mes usages

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invité(s)