Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

Projet régulation ancienne chaudière
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=2095
« Précédent  Page 2 sur 2
Auteur:  jacques [ 16 Nov 2014 17:05 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Il faut d'abord définir la journée type dans l'agenda, et, par une règle déterminer les allumages extinctions en fonction de la journée type :D :D :D
Auteur:  Quadzou [ 16 Nov 2014 19:03 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Merçi Jacques,

je commence par cela, mon circulateur s'allume à 6h et se coupe à 22h? ou faut rajouter qq chose pour arrêter le circulateur ?

Pièces jointes:
Prg-circul-1.JPG
prg-circul-1
Prg-circul-1.JPG (46.74 Kio) Consulté 21518 fois
Auteur:  Quadzou [ 16 Nov 2014 19:08 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Comme cela, mon démarrage/arrêt circulateur est planifié pour la semaine ?
Quel est le rapport avec l'agenda dans ce cas ?

Pièces jointes:
Prg-circul-11.JPG
Prg-circul-11.JPG (36.11 Kio) Consulté 21518 fois
Auteur:  Quadzou [ 26 Nov 2014 22:16 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Salut,
j'ai commencé quelques programmations, je démarre le chaudière vers 1h et l’arrête à 21h30, le circulateur, mêmes horaires mais avec 10mn d’écart.
J'ai désactivé les règles automatiques (qui ne sont pas modifiable donc sans intérêt à mon avis)


eedo-regles-generales.JPG
eedo-regles-generales.JPG (117.28 Kio) Consulté 21492 fois



Vous prouvez voir que je programme mes vannes en fonction de l'heure, j'ai pas encore "saisi' comment associer la journée type avec mes vannes thermo.

regle-cuisine22.JPG
regle-cuisine22.JPG (66.58 Kio) Consulté 21492 fois


J'ai modifié la "journée type" pour qu'elle corresponde à mes besoins, et mis que celle-ci dans l'agenda

Mon agenda :

eedo-agenda.JPG
eedo-agenda.JPG (95.8 Kio) Consulté 21492 fois


J'avoue que je patauge par moment, si qq a un conseil ou un exemple de programmation de vannes dannfoss je suis preneur !!

A bientot.
Auteur:  Quadzou [ 16 Déc 2014 12:57 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Salut,
j'ai désactivé (sur l'interface de la box) le widjet température du qubino 2relais, je n'ai pas trouvé comment le réactiver, il n'apparait plus dans la config du qubino.
Quelle est la manip pour qu'il réapparaisse ?
Prochainement un récapitulatif de mon installation en cours de réalisation...
Merci
A+
Auteur:  Quadzou [ 25 Déc 2014 22:47 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Salut,
pour faire réapparaitre la mesure de température du qubino 2 relais, j'ai du faire une réinitialisation du contrôleur zwave de la box (et ensuite ré-inclure mes 4 vannes évidement).
L’exclusion ne fonctionnait pas complétement, c’était seulement une réinitialisation et le module température n'apparaissait pas quand même.
Avec toutes ces manips. , le module a même "planté" à un moment, plus moyen de commander les relais avec les boutons-widjet on-off.
J'en ai profité pour "recentrer" la box dans la maison pour une meilleur couverture.

liaison radio eedomus.JPG
liaison radio eedomus.JPG (36.84 Kio) Consulté 21398 fois



J'ai des remontées de mesure de consommation fantaisistes par moment surtout du bruleur

conso Q1 chaudière.JPG
conso Q1 chaudière.JPG (87.26 Kio) Consulté 21398 fois



Je voudrais compter le nombre de démarrages et la durée de fonctionnement de mon bruleur cuenod NC6 de 2010.
Ce bruleur possède une sortie 220v qui est alimentée seulement lors du fonctionnement du bruleur.
Est-il possible de récupérer cette information et la transmettre à la box pour avoir un compteur temps et nombres de démarrages bruleurs ?

Bonnes fêtes et à bientot. :-P
Auteur:  Quadzou [ 30 Déc 2014 15:18 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Salut,
Comme expliqué dans mon post précédent, je voudrai remonter l'information a la box comme quoi mon bruleur se met en route.
Mon bruleur dispose d'une sortie 220v qui est alimentée seulement lors du fonctionnement du bruleur.
Existe-il un module ou autre capable de transférer cette information, directement (j'en doute fort) ou indirectement à la box ?
Cela me permettrai de compter le nombre de démarrages et les durées de fonctionnement du bruleur en fonction du réglage de mes vannes thermo. ainsi que de l'ouverture de la vanne 3 voies.
Et par la même, de vérifier la consommation...

Bonne fin d'année :)
Auteur:  Tinto [ 30 Déc 2014 16:17 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Tu alimentes ou non une entrée d'un FGS, en lui mettant une charge quelconque, il saura te dire si il est en charge ou pas, comme une lampe et un interrupteur, sauf qu'au lieu d'une lampe tu as une charge et ton bruleur qui agirait comme un "interrupteur", je te donne, je te donne pas ... :)

ou alimentation d'un relais 220V par ton bruleur et recuperation d'un contact sec avec un FGBS ... ;)
Auteur:  Quadzou [ 30 Déc 2014 22:18 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Merci Tinto pour ta réponse,
Pour faire simple et sans racheter de module, alimentation :
La sortie bruleurs alimente un relais 220v(genre relais chauffe-eau) comme tu l'expliques, la remontée d'information pour la box pourrais passer par un câble pour les entrées RJ12 et le contact du relais, est-ce envisageable ?
MAIS quelle configuration dans ce cas ? Détection de contact ?
Entrees-SortiesRj12.JPG
Entrees-SortiesRj12.JPG (43.14 Kio) Consulté 21340 fois

Si cela est possible, comment relier la sortie/entrée box et le contact relais ?

A bientot.
Auteur:  Quadzou [ 17 Jan 2015 15:50 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Pour récupérer le nombre de cycles ainsi que leur durées j'ai ajouté un compteur sur le bruleur voir les détails sur ce post.
viewtopic.php?f=51&t=2328&p=21408#p21408
Auteur:  Quadzou [ 23 Fév 2015 22:38 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Salut,
Voilà mes premiers relevés de comptage sur 24 heures

Journée du 19/02/2015 : 31 démarrages bruleurs totalisant 142mn

Journée du 23/02/2015 : 33 " " 151 mn

Je rappelle : 4 Vannes LC13, 4 Vannes ra2000, ballon 200Litres sur chaudière.Vanne manuelle, aquastat.

Je serais curieux de connaitre ce genre de relevé avec une régulation PID.

A bientot.
Auteur:  Marcus-67 [ 24 Fév 2015 17:53 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Salut,

Je me suis amusé à relier la fonction PID sur mon circuit direct de la chaudière.

En associant une sonde intérieure (ST814 Everspring), une sonde extérieure et un module Fibaro swhitch (relais) pour alimenter la pompe de circulation.

Le résultat est bluffant. La température des pièces et 100% en phase avec la consigne.
Économiquement, plus besoin de robinets DANFOSS et les températures sont uniformes d'une pièces à l'autre.
Cela ne remet pas en cause l'adaptation de la courbe de chauffe exercée par la régul chaudière sur le bruleur, puisque cela est indépendant.

Conclusion : il devient possible d'ajuster la consigne de temp° avec les règles que l'on souhaite.
Avantage : facilité de mise en oeuvre.

A+
Auteur:  Francois38 [ 11 Nov 2015 16:48 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Besoin de précision :

Je compte optimiser la régulation de ma chaudière, notamment arrêter les circulateurs quand toutes les pièces sont arrivées à la température cible (ou au-dessus quand il y a du soleil). Comme l'un des deux circulateurs de la chaudière sert aussi pour l'ECS, je cherche un moyen de le remettre en circulation quand la production d'ECS est nécessaire.

Dans votre réponse, vous dites que le switch Fibaro permet de le faire.

Pourriez-vous préciser le mode de raccordement, voire de programmation ? (je ne vois pas comment fonctionne votre réponse).
Auteur:  Francois38 [ 31 Oct 2016 19:04 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Je n'ai pas traité la réponse à ma question de novembre 2015 par surcharge professionnelle. La réponse a depuis été effacée.
Je reprends le projet aujourd'hui et reste preneur de cette clarification.

Possible ?

Merci d'avance.
Auteur:  Marcus-67 [ 31 Oct 2016 20:01 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Salut François38,

Tu peux aller très loin avec la domotique je te le confirme....

Pour ma part, j'ai une PAC qui fonctionne en relève de chaudière, les deux sources alimentent en circuit direct les radiateurs et un plancher chauffant via une V3V de façon autonomes (leur propre régulateur calcul la température de sortie suivant la temp° extérieure). Par absence de besoin, Les sources s'arrêtent de fonctionner.
Pour la gestion de la température intérieure en revanche, je gère en direct (via ma domotique) la marche des pompes et surtout depuis peu, la V3V du plancher rdc. Plus précisément :
- Pour le fonctionnement des radiateurs, eedomus via sa fonction "Gestion du chauffage" auto-gère la température de l'étage avec une précision de 0.2°C par rapport à la consigne que j'applique.
- Pour la gestion de plancher, il m'a fallu appliquer le calcul d'une loi d'eau exécutée par la fonction "virtual" de Jeedom (le moteur) ; eedomus (l'informateur) ne fait que transmettre la consigne et les infos de température int/ext, départ et et retour plancher. Le tout fonctionne même par absence de réseau (Règles locales dans jeedom et eedomus).

Maintenant pour répondre à ta question, il faudrait que tu donnes des précisons sur ton installation.
Un module Fibaro peut faire plein de chose à condition qu'il soit bien placé et bien piloté.
J'ai du mal à comprendre comment un même circulateur peut aussi servir à assurer la production d'ECS et alimenter un circuit radiateur.
Peux-tu nous fournir un schéma simplifié de ton circuit hydraulique ?
Pourquoi n'exploites-tu pas les fonctions de ta régul De Dietrich ? En quoi est-elle limitée ?

A+ ;)
Auteur:  Francois38 [ 31 Oct 2016 21:41 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Bonsoir Marcus-67,

Il s'agit d'une chaudière De Dietrich City 3.24 FF GN. J'ai une régulation De Dietrich datée (presque 15 ans). La chaudière fonctionne à merveille.
Voir le schéma ci-dessous :

Les 2 circulateurs.png
Les 2 circulateurs
Les 2 circulateurs.png (311.08 Kio) Consulté 19418 fois


L'un des circulateurs est utilisé soit pour faire circuler l'eau chaude dans les radiateurs, soit dans le ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire).

Mon problème est d'arrêter le circulateur pour le chauffage quand toutes les pièces ont atteint leur température de consigne, mais pas de bloquer son fonctionnement quand il y a un besoin de production d'ECS.

J'ai remarqué que le ventilateur de la ventouse d'évacuation des gaz de combustion se met en marche quelques secondes avant le circulateur lorsqu'il y a un besoin de production d'ECS. Je comptais utiliser ce signal électrique comme entrée pour un Fibaro Switch.
Auteur:  Marcus-67 [ 31 Oct 2016 22:21 ]
Sujet du message:  Re: Projet régulation ancienne chaudière

Désolé, les photos ne passent pas... J'ai tout de même téléchargé les doc et effectivement la pompe circuit radiateurs et ECS est commune.

:arrow: D'après ce que je vois, il y a un clapet d'inversion "Mode ECS ou Radiateur".

Pour résoudre ton problème, il te suffira de mettre une sonde d'ambiance dans la pièce de référence de ton choix. Cette sonde devra être rattachée à une règle qui détermine si tu veux que ta pompe tourne en fonction de la temp° lue. (Temp° < Consigne = pompe tourne ou Temp° > Consigne = pompe arrêt).

Plus délicat, il te faudra aussi trouver un moyen de connaitre la position de ton clapet (Mode ECS ou Radiateur). D'après la doc, ce clapet est équipé d'un capteur de position. (A vérifier sur place).
Si tel est le cas, il te faut trouve un moyen technique de remonter l'info vers ta domotique.
Autrement tu pourras aussi te rabattre sur la récupération de l'info d''allumage de ton ventilateur mais c'est moins propre.
Cette info conditionnera la règle précédente.

Pour ma part, j'utilise le contact d'un module FGBS001 comme retour d'info pour savoir si mon brûleur tourne mais il y a d'autres moyens, c'est juste que sur le même module il y a la possibilité de placer 4 sondes DS18B20 pour mesure la temp° en plusieurs point autour de ta chaudière. L'investissement est moindre.

Ca devrait donc être assez simple. Confirme moi si tu veux les éléments à propos de ton clapet ?

Marcus-67
Page 2 sur 2 Le fuseau horaire est UTC+1 heure