Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=1488
Page 1 sur 1
Auteur:  benj70b [ 29 Jan 2014 05:53 ]
Sujet du message:  Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture

Bonjour,

Apres plusieurs essais dans ma gestion de chauffage (avec des radiateurs a fluide), je suis arrivé a une gestion qui commence a me convenir, celle ci inclut la gestion de 4 ordres avec le fils pilote (Arret / Hors-Gel / Eco / Confort), la gestion d'une consigne de température ainsi que l’arrêt des radiateurs sur détection d'ouverture.

pour la petite histoire la gestion des 0%...100% ne convenait pas a mes radiateurs a cause de l'inertie de ceux ci, donc j'ai arrêté d'utiliser cette gestion.

dans cette configuration (mon bureau) j'ai :
- un module ZWave Fibaro FGS221 avec 2 diodes (cf http://maison-et-domotique.com/books/zwave-et-fil-pilote-domotiser-son-radiateur)
- un détecteur d'ouverture ZWave
- un thermomètre ZWave
- un Etat : Radiateur
- un Etat : Consigne
- un Etat : Consigne Temp.
Image

et 5 règles pour la gestion de tous ca.
Image

voici le détail de ma conf :

* Configuration du module Fibaro FGS221 avec 2 diodes auquel j'ai supprimé les macros (0 à 100):
Image

* Configuration du radiateur (état) auquel j'ai ajouté 4 Valeurs (arret, hors gel, eco et confort) ainsi que les commandes des relais pour pilote les ordres. j'ai egalement ajouté 5 macros pour gérer le pilotage de tous ca (la derniere : consigne Température sera utilisée dans les phases chauffe du radiateur si une consigne de température est fixée)

Image

Image

Image

* Configuration de l’état Consigne : permet le pilotage des 4 ordres du fils pilote et une valeur particulière (Consigne Temp : Non Visible) pour la gestion via la température
Image

Image

* Configuration de l’état Consigne Température qui fixe la gestion de la température (RQ : la valeur N/A n'est pas visible et est fixée quand les consignes Arret/HG/Eco/Confort sont utilisées)

Image

Image

* les regles de gestions

Arret sur ouverture
Image

Mode Confort
Image

Mode Eco
Image

Consigne de température
Image

Arret consigne de temperature
Image

Pour l'exploitation, c'est assez simple si je veux du : Arrêt / Hors Gel / Eco ou Confort je vais sur l’état consigne, et si je veux fixer une température, je sélectionne la température sur l’état Consigne Temp. :mrgreen: .


Voili voilou, bonne programmation :D

PS : les p'tits zip des captures au besoin :
chauffage2.zip
(234.05 Kio) Téléchargé 425 fois
chauffage1.zip
(217.08 Kio) Téléchargé 425 fois
Auteur:  blues [ 29 Jan 2014 14:11 ]
Sujet du message:  Re: Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture

Merci pour ce tuto complet ! :thumbup:
Auteur:  Nico33 [ 29 Jan 2014 14:29 ]
Sujet du message:  Re: Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture

En effet, bravo pour ce tuto des plus complets.
Tu as du y passer du temps dis donc !
Il faudrait que tu le signales au support pour qu'il le rajoute à la liste des tutos.
Auteur:  Rocketlud [ 29 Jan 2014 20:15 ]
Sujet du message:  Re: Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture

En effet super tuto;) Merci pour ce partage ;)
Auteur:  Jmorize [ 29 Jan 2014 21:49 ]
Sujet du message:  Re: Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture

Merci pour ce beau travail
Auteur:  aurel [ 30 Jan 2014 09:29 ]
Sujet du message:  Re: Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture

super tuto, j'ai ce type de fonctionnement chez moi depuis 2 ans sur une chaudière gaz et ca fonctionne à merveille !
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure