| Auteur: | Sylvainp [ 11 Fév 2026 07:10 ] |
| Sujet du message: | Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box |
Bonjour à tous, Je réfléchis à intégrer un groupe électrogène dans mon installation domotique pour sécuriser certains équipements en cas de coupure secteur. L’idée serait de pouvoir surveiller l’état de l’alimentation principale et, si nécessaire, déclencher automatiquement le groupe, puis l’arrêter quand le courant revient. Je me demande si certains ont déjà mis en place ce type de scénario avec la box, par exemple via un module Z-Wave, un relais ou une détection de perte de tension. Je suis aussi preneur de retours sur la fiabilité et surtout sur les précautions à prendre (sécurité, bascule propre du réseau, etc.). Avant de me lancer, j’aimerais savoir si c’est réaliste dans un cadre domestique ou si ça devient vite trop complexe à gérer proprement. |
|
| Auteur: | opa95 [ 11 Fév 2026 10:17 ] |
| Sujet du message: | Re: Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box |
Bonjour Sylvain
Tu va avoir besoin quelque part d'une batterie relai ou d'un onduleur, sinon je ne vois pas bien comment ton groupe électrogène va démarrer. Il se peut que ce soit inclus dans le groupe : un relai normalement fermé qui s'ouvre dès qu'il y a du courant pour couper le groupe; dans l'idéal il faudrait une temporisation pour éviter un démarrage à chaque microcoupure et les problèmes lors du retour du courant (il y a souvent un rétablissement bref, puis une coupure, puis... avant le retour d'une alimentation stable). D'autre part, il faut s'assurer que l'electronique et l'informatique de tes systèmes redémarrent correctement s'ils ne sont pas alimentés par un onduleur assurant l'alimentation tant que le groupe electrogène ne fournit pas encore la tension désirée (quelques secondes) |
|
| Auteur: | Fabien Raoul [ 01 Mai 2026 16:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box |
Salut, Je remonte le sujet car je suis en plein dedans. La foudre est tombée sur la maison en mars (avec pas mal de dégâts électriques), du coup je veux absolument sécuriser l'installation avec un groupe électrogène. J'ai trouvé quelques modèles intéressants chez des fournisseurs comme jardieuro Je rejoins à 100% opa95 : l'onduleur sur la box eedomus est indispensable pour encaisser le temps de latence au démarrage. Mon point de blocage actuel, c'est de trouver la bonne machine. Pour utiliser un relais Z-Wave type contact sec, il me faut obligatoirement un modèle avec démarrage électrique et idéalement une prise ATS. Sylvain, tu as fini par trouver un modèle fiable qui se pilote bien de cette façon ? Je suis en pleine comparaison de références en ce moment. Merci d'avance ! |
|
| Auteur: | Fab_Rice [ 02 Mai 2026 05:44 ] |
| Sujet du message: | Re: Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box |
Bonjour à vous, Alors je n'ai pas besoin à ce jour de groupe électrogène, mais étant donné que je réalise souvent des installations électriques avec des G.E de secours ou de remplacement pour des bâtiments, je serai assez curieux de savoir ce qu'il se fait pour les particuliers. Surtout de par le fait que les contraintes techniques sont généralement nombreuses, tant au niveau du raccordement de puissance (séparation du réseau Enedis, délestage ...) qu'au niveau du câblage de la commande de démarrage "automatique" (source batterie surveillée, relai de présence tension ...). Attention, c'est très vite une "usine à gaz" et sans connaissance en électricité, cela peut vite être plus dangereux que de ne plus avoir de courant du tout Personnellement, si c'est pour du "secours" de puissances moyennes (inférieure à 3000W), je rechercherai peut être plus du côté des batteries type Zendure ou autres onduleurs où une bonne partie de la surveillance du réseau Enedis est déjà intégrée, mais ça reste à explorer. |
|
| Auteur: | Fabien Raoul [ 02 Mai 2026 19:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box |
Salut Fab_Rice, Merci pour ton retour. Tu mets le doigt exactement là où ça fait mal : la sécurité et le risque d'usine à gaz ! C'est pour ça que je ne veux surtout pas bricoler un système de démarrage moi-même. J'analyser sérieusement la solution que tu as proposée à la fin. |
|
| Auteur: | rover820i [ 27 Mai 2026 16:10 ] |
| Sujet du message: | Re: Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box |
Salut, Il n'existe rien de plug and play. J'ai une installation assez hybride chez moi : - 1 onduleur principal pour secourir tout le réseau informatique et domotique avec une longue durée (environ 4h de batterie) - 1 onduleur secondaire pour secourir les sirènes d'alarme (commandées via IPX, secouru par l'onduleur principal) Donc en cas de coupure, toute la partie informatique et domotique continue de fonctionner comme si de rien n'était pendant au moins 4h (bien plus si j'éteins les caméras de sécurité et le NAS) Ensuite j'ai un groupe électrogène à gaz (surtout pas d'essence, sauf à remplacer et vidanger le carburant tous les 6 mois !) qui est relié sur un tableau électrique distinct, qui alimente mon tableau électrique principal via un inverseur de source manuel. Il me suffit de démarrer le groupe, attendre 1mn qu'il monte en température, descendre les disjoncteurs des gros consommateurs (four, micro-ondes, machines, pompe à chaleur), switcher la source (pour éviter l'injection dans le réseau et pour des raisons de sécurité bien entendu) et la maison devient autonome pendant 15h (durée de vie d'une bouteille de 13kg à pleine charge) Ca demande forcément une opération manuelle, sauf à disposer d'un inverseur de source automatique, et d'un groupe électrogène à démarrage électrique pilotable. C'est faisable mais c'est très cher... Maintenant on commence à voir venir des batteries domestiques de capacité tout à fait raisonnable pour un prix tout à fait correct, et tout se gère tout seul. Ca peut être une solution à envisager. |
|
| Auteur: | jerome31 [ 28 Mai 2026 08:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Piloter automatiquement un groupe électrogène via la box |
Salut à tous, je me permets d’ajouter un retour d’expérience un peu différent. J’ai donné un coup de main a un ami plus cale que moi pour monter un système avec un groupe électrogène pilotable via relais sur la box eedomus, mais la clé a été d’intégrer un système de supervision de la qualité du réseau via un capteur dédié (un petit module dédié à la mesure tension/fréquence) plutôt que de se fier uniquement à la détection de coupure via la box ou un simple relais. Ça permet d’éviter les démarrages intempestifs sur microcoupures ou variations et d’avoir une vraie logique d’état stable avant d’enclencher le groupe. Ensuite, côté démarrage du groupe, ajoutes une temporisation paramétrable pour garantir que le moteur tourne suffisamment avant de basculer la charge, et aussi un monitoring du groupe (via une sonde de vibration ou courant) pour vérifier qu’il tourne bien, sinon alerte domotique. Enfin, et ça me paraît crucial, isoles isolé électriquement le circuit alimenté par le groupe via un interrupteur automatique de transfert (ATS) homologué, pour éviter tout risque de retour vers le réseau Enedis. C’est ce qui sécurise vraiment l’installation et évite les problèmes de synchronisation. Bref, c’est faisable mais il faut vraiment soigner la partie détection et la bascule propre entre réseau et groupe, avec un vrai retour d’état, sinon ça devient rapidement risqué et instable. Et pour l’alimentation de la box, un onduleur dédié reste indispensable pour tenir le temps de démarrage. |
|