Auteur: | clarinette49 [ 21 Sep 2020 08:39 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
tu peux créer plusieurs plugin puisque les identifiants des compteurs sont différents |
Auteur: | JuanMarco [ 21 Sep 2020 09:12 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Merci Clarinette49, je vais donc essayer... |
Auteur: | brunold [ 27 Sep 2020 22:37 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonjour, comment fait-on avec ce script quand on a 2 tranches horaires d'heures creuses ? J'ai de 01:00 à 07:00 et de 12:30 à 14:30 ? Merci. |
Auteur: | Scolette [ 04 Oct 2020 09:37 ] | |||
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky | |||
Bonjour, J'ai installé le plugin hier mais aucune information remonte sur mon dashboard. Y-a t'il une manipulation particulière à faire ?
|
Auteur: | ebcb89 [ 04 Oct 2020 10:00 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonjour, idem.? |
Auteur: | marvin2k [ 05 Oct 2020 18:37 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Hello hello, Je viens d'installer le Pluggin de la Team !! ENEDIS Malheureusement une seule valeur remonte est il s'agit de celle de l'intervalle 48 Voici ce que me renvoie le XML dans le mode tester
La valeur remontée est celle DU RANK 48 soit 2956 Une idée ??? |
Auteur: | brunold [ 11 Oct 2020 23:00 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Je suis dans le même cas que toi, aucune info ne remonte sur Eedomus !! |
Auteur: | opa95 [ 12 Oct 2020 15:38 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Je ne sais pas ce qu'il y a dans le XPATH, mais pour avoir la somme des consommation, je ne suis pas un spécialiste de XPath, mais tu peux mettre //usage_points[position()=1/value ou simplement //value Pour les puissances moyennes sur la demi-heure x (x=2 à x=48), mettre //usage_points[position()=x/value pour avoir la puissance de la première demi-heure, il doit y avoir une méthode plus astucieuse, mais on y arrive en mettant sum(//usage_points[position()=1]/value)-value |
Auteur: | Alphonse Magova [ 12 Oct 2020 21:46 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Même question pour moi. |
Auteur: | opa95 [ 13 Oct 2020 10:12 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonjour Pour avoir les heures creuses, on peut utiliser le XPath en mettant sum(//usage_points[position()<15]/value)-sum(//usage_points[position()<3]/value)+sum(//usage_points[position()<30]/value)-sum(//usage_points[position()<26]/value) Le 15 correspond à la fin de la première plage (2*h+1=2*7+1=15) Le 3 correspond au début de la première plage (2*h+1=2*1+1=3) Le 30 correspond à la fin de la seconde plage (2*h+1=2*14.5+1=30) Le 26 correspond au début de la seconde plage (2*h+1=2*12.5+1=26) Pour avoir les heures pleines, (//value)-(sum(//usage_points[position()<15]/value)-sum(//usage_points[position()<3]/value)+sum(//usage_points[position()<30]/value)-sum(//usage_points[position()<26]/value)) ou bien modifier le script pour prévoir 1 ou 2 plages; c'est plus joli, je n'ai pas regardé mais ça ne doit pas être mortel |
Auteur: | tibhix [ 29 Oct 2020 11:25 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonjour, Tu n'as pas pris le bon script php, il faut prendre celui de la Team (Autre type de périphérique --> Objet connecté -->Consommation Enedis/Linky) |
Auteur: | tibhix [ 29 Oct 2020 11:48 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonjour, J'ai fait un script PHP à mettre sur votre eedomus pour récupérer les données transmises par le script de la Team Eedomus dans 2 périphériques (un pour la donnée du jour, l'autre pour les données par demi-heure). Il faut l'éditer et remplir quelques données (script autodocumenté) |
Auteur: | borazy [ 25 Nov 2020 17:45 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Pareil pour moi... vous avez réussi ? |
Auteur: | merguez07 [ 25 Nov 2020 18:23 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
On parle de quel script/plugin, je suis perdu là |
Auteur: | borazy [ 26 Nov 2020 10:36 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
L'officiel de la team je crois bien |
Auteur: | merguez07 [ 26 Nov 2020 11:47 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
dans ce cas il me semble que OPA95 a parfaitement répondu à la question
|
Auteur: | BeFree [ 16 Jan 2021 22:41 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonjour, J'ai installé depuis quelques jours le plugins, j'ai lié celui-ci avec mon compte Enedis mais je n'ai aucunes données qui remontent. En effectuant un test via le bouton tester que ce soit sur la partie Consommation ou Puissance souscrite j'obtiens l'erreur suivante
Je n'ai pas trouvé sur ce fil de réponse à cette erreur. |
Auteur: | dommarion [ 18 Jan 2021 21:02 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonsoir BeFree, J'ai installé ce plugins aussi il y a 3 semaines, pour l'instant j'ai "seulement" les 2 variables: Puissance Installée (en kVA) et consommation de la veille (en kW) qui remontent. J'imagine que tout est bien parametré, c'est à dire le numéro de ton compteur Linky dans [VAR1]. D'autre part, as-tu bien autorisé dans le site ENEDIS le partage des données ? Ceci est dans le site ENEDIS, rubrique "Gérer l'accés à mes donnée", Onglet "Partage des données". Le message d'erreur devrait être beaucoup plus long, on ne voit que la fin qui correspond à la consommation de la veille. Faites un copier/coller plus complet (en masquant vos informations confidentielles). Si vous avez besoin d'autre support, n'hésitez pas... Bon courage. |
Auteur: | BeFree [ 19 Jan 2021 07:37 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonjour Dommarion, J'ai bien autorisé le partage de données depuis le site Enedis (j'ai même reçu un email de leur part m'indiquant ce partage avec Eedomus). La variable 1 contient bien mon PDL. Ci-dessous le code complet (j'ai juste caché une partie de mon PDL et de mon Customer ID.
A priori certaines informations remontent bien (puissance souscrite, date d'abonnement) mais pourtant je n'ai aucunes données qui s'affichent dans le widget et toujours ce message d'erreur en fin de code XML). Merci à vous. |
Auteur: | dommarion [ 20 Jan 2021 10:36 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
Bonjour BeFree, merci pour cette liste. En effet nous sommes exactement dans la même situation. J'ai comparé mon listing au votre, ils sont similaires à part au début j'ai la version: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> vos 2 infos remontent bien: Abonnement à 6kVA Consommation de la veille à 25419 W (soit 25,5kW) Donc 2 widgets qui devraient être alimentés par ces données. Il manque (comme moi avec une erreur sur la grandeur physique "Grandeur physique non autorisée" pour je pense le widget consommation Linky (du jour). Ce que je suppose, est que les données du jour (en horaire ou demie heure) ne sont pas encore permises même si j'ai activé cette fonction sur le compte ENEDIS. Voilà, pour aller plus loin, peut-être plus pratique de se parler en MP Bon courage. |