Problème module FIBARO FGSD002 reconnu comme FGCD001

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Problème module FIBARO FGSD002 reconnu comme FGCD001

Messagepar Delphi59 » 20 Déc 2017 11:58

Bonjour,

j'ai identifié ce matin un problème de mauvaise identification du module FIBARO FGSD002 (Détecteur de fumée) qui est vu par la Box EEdomus+ comme un FGCD001 (Détecteur de CO2).
(Constaté sur mes 3 modules)
Par contre le FGSS001 est bien identifié lui.

Quelqu'un a t'il déjà fait remonter ce problème?

De plus, lorsque le module est mal identifié, la documentation de la fonction Paramétrage Z-Wave est absente. De ce fait très difficile de réaliser une association directe entre ce composant et la sirène par exemple

Merci d'avance
Dernière édition par Delphi59 le 24 Déc 2017 11:20, édité 2 fois.
1 EEdomus+, 3 FGSD002, 1 FGSS001, Tag Reader ZIPATO, prise AN158, FGMS001, FGK101, Sirènes ZW080, 4 têtes thermostatiques DANFOSS, 5 Commandes Volets Roulants FGRM221/FGRM222, 4 Volets Roulants SOMFY en IO-Homecontrol via Box Connexoon
Delphi59
 
Messages : 4
Inscription : 26 Jan 2017

Re: Problème module FIBARO FGSD002 reconnu comme FGCD001

Messagepar krystyan » 20 Déc 2017 18:02

idem pour moi
2 FGSD 002 vu comme des FGCD 001
3 FGSS 001 vu comme des FGSS 001

mais à priori les paramètres zwave sont bien ceux du FGSD 002
krystyan
 
Messages : 442
Inscription : 28 Nov 2012