Bonjour à tous,
Après avoir cherché, testé durant de longues soirées d'hiver, j'ai enfin trouvé la solution.
Explication de mon problème :
Matériel : FGD-212, installation lumière sur fils tendus avec transformateur ferromagnétique 12V et un aeon labs multisensor 6.
Un sénario : allumage sur détection de mouvement.
Le problème : fonctionne de manière aléatoire ... je vois au niveau de l'interface de la eedomus que l'ordre est arrivé au variateur. Mais le variateur repasse directement à OFF.
J'ai donc trouvé que le problème venait du paramètre 15 du Fibaro FGD-212.
Par défaut, ce dernier se trouve fixé à 30. ( il s'agit du pourcentage de la variation de puissance, par rapport à la consommation d'énergie standard, mesurée pendant la procédure d'étalonnage (à interpréter comme erreur de charge / ampoule brûlée))
Mais suivant l'enclenchement du scénario par rapport à la sinusoïde de base à 50Hz, le fibaro identifiait ce pique de courant comme étant anormal et mettait le module en mode "sécurité".
J'ai donc désactivé cette fonction et depuis " Oh miracle" tout fonctionne.
En espérant que mon partage puisse profiter à d'autres