Bug FGR 222 / interrupteur physique

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Bug FGR 222 / interrupteur physique

Messagepar Stekino » 05 Mars 2017 11:40

Bonjour,

j'ai constaté dernièrement un bug lorsque j'utilise mes interrupteurs physique Legrand Celiane comme celui ci-dessous

Image

Ce n'est pas systématique mais quelque fois quand j'utilise l'interrupteur (peu importe le volet), depuis la position complètement fermé je l'ouvre, il monte entièrement, redescend entièrement puis remonte entièrement. Ce qui n'est pas vraiment normal...

Je n'ai pas spécifié le type d'interrupteur dans les paramètres fibaro, j'ai tout laissé d'origine, j'ai juste fait une calibration pour chaque module à l'installation.

D'où pensez vous que cela peut provenir ?
Stekino
 
Messages : 113
Inscription : 23 Août 2016

Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Messagepar dplein » 05 Mars 2017 12:18

Je crois qu'il s'auto calibre mais vu que tu n'as pas changé de paramètres, il serait judicieux d'y jeter un coup d' oeil...
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1680
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Messagepar Stekino » 05 Mars 2017 12:28

Pour regarder quoi exactement ?
Stekino
 
Messages : 113
Inscription : 23 Août 2016

Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Messagepar dplein » 05 Mars 2017 13:27

Alors 2 paramètres à regarder :

Le 14, c'est pour ton inter... bi stable ou mono stable

Ensuite

Le 10 le mettre sur 1
et lancer un calibrage paramètre 29 en 1
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1680
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Messagepar Stekino » 05 Mars 2017 14:14

Merci à toi, ça à l'air de fonctionner pour le moment, à voir dans le temps.

Le paramétrage 14 était par défaut sur 0
Stekino
 
Messages : 113
Inscription : 23 Août 2016

Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Messagepar rover820i » 07 Mars 2017 11:42

De temps en temps, j'ai ça aussi. Montée, puis descente sans action de ma part, puis remontée.

Et je n'ai pas d'interrupteurs Celiane :mrgreen: Calibration OK, type d'interrupteur OK, bref tout est normal mais des fois ça bug.
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Messagepar Stekino » 07 Mars 2017 15:16

C'est embêtant si ça revient comme ça sans raison
Stekino
 
Messages : 113
Inscription : 23 Août 2016


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invité(s)